发霉变黑说明保温层已受潮或表面结露长期未干,必须立即处理。 南方梅雨季节空气湿度高达90%以上,若橡塑海绵接缝密封不严或外层护壳破损,水汽渗入后滋生霉菌,不仅污染空气,还会加速材料老化。处理方法是铲除霉变部位,干燥后重新粘贴新料,并全面检查密封性。
霉变的根本原因是什么? 橡塑海绵本身闭孔不吸水,但接缝处、切口处、护壳破损处是薄弱点。南方湿热地区,空调系统运行时管道表面温度低,空气中水汽在保温层外表面凝结,若护壳不连续,水珠沿缝隙渗入接缝,长期滞留导致霉菌滋生。北方干燥地区此问题较少,但机房内温差大时同样可能发生。
南方地区的预防措施有哪些? 江浙、华南地区施工时,所有接缝必须用专用胶水满涂后压紧,再用橡塑胶带二次缠绕密封;穿墙管道处用橡塑碎料填实,外层刷防水密封胶;建议外层加设0.5mm厚铝皮或PVC护壳,护壳搭接处用铆钉固定并打胶。梅雨季节前进行全面巡检,发现护壳破损及时修补。
北方地区的维护重点有何不同? 北方冬季供暖期,空调机房内暖气与冷水管并存,温差极大,橡塑海绵表面易结露。北方维护重点在于检查机房通风和湿度控制,必要时加装除湿机。橡塑海绵外层护壳应选用耐寒型PVC,防止低温脆裂。若发现局部发黑,多为护壳接缝开裂,需及时用胶带修补。
已经发霉的管道该怎么彻底处理? 首先关闭空调系统,用干布擦除表面霉斑;然后沿接缝切开保温层,检查内部是否受潮,若内部干燥则仅更换表面护壳和胶带;若内部已湿,必须铲除受潮段橡塑海绵,管道彻底除锈干燥后重新保温。处理时佩戴N95口罩,避免吸入霉菌孢子。
延伸阅读: 深入了解橡塑海绵防潮性能与施工技巧: